Pobór mocy przez sprzęt liczący - wyniki pomiarów

Zaczęty przez Szopler, 30 Styczeń 2009, 23:35

Szopler

Witajcie,
oto kolejny z Testów Szoplera ;).
Tym razem "na tapecie" MOC pobierana przez nasze kompy (w szczytnym celu).
Pomiar wykonany za pomocą elektronicznego miernika energii firmy Velleman.

Tabela 1 - Komputer typu Desktop o konfiguracji:
CPU - Pentium 4 Prescott 3.0GHz@3.30Ghz ; GPU - Integra P4i65G ; RAM - 1GB DDR ; HDD 1x 40GB + LCD 19" panorama


   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
|
L.p.
|
Stan
|
Pobór prądu [A]
|
Współczynnik mocy
|
Moc czynna + 2W1
|
|
1
|Komp. off @ PSU ; LCD unplugged|
0.05
|
0.26
|
3
|
|
2
|Komp. unplugged ; LCD off|
0.04
|
0.33
|
3
|
|
3
|Komp. off @ PSU ; LCD off|
0.08
|
0.16
|
3
|
|
4
|Komp. on @ PSU ; LCD off|
0.14
|
0.18
|
6
|
|
5
|Komp. on @ PSU ; LCD standby|
0.14
|
0.18
|
7
|
|
6
|Start systemu ; LCD on|
0.78
|
0.85
|
161
|
|
7
|Komp. idle ; LCD on|
0.64
|
0.83
|
122
|
|
8
|Komp. idle ; LCD standby|
0.52
|
0.81
|
94
|
|
9
|Komp. BOINC 100% (Prime 321 LLR) ; LCD on|
0.98
|
0.86
|
190
|
|
10
|Komp. BOINC 100% (Prime 321 LLR) ; LCD standby|
0.89
|
0.84
|
170
|

Tabela 2 - Komputer typu Laptop (podczas ładowania akumulatora) o konfiguracji:
CPU - Pentium C2D T9300 (2x2.5GHz) ; GPU - 8600GT ; RAM - 2GB DDR2 ; HDD - 1x 120GB + LCD 15.4" 1280x800 (świetlówka)


   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
|
L.p.
|
Stan
|
Pobór prądu [A]
|
Współczynnik mocy
|
Moc czynna + 2W1
|
|
1
|Idle ; LCD on ; FID 100% + VID 1.1375V|
0.38
|
0.97
|
84
|
|
2
|Idle ; LCD on ; FID 100% + VID 1.0000V|
0.36
|
0.97
|
75
|
|
3
|Idle ; LCD off ; FID 100% + VID 1.0000V|
0.33
|
0.98
|
69
|
|
4
|BOINC 100% - 2xAP26 ; LCD on ; FID 100% + VID 1.1375V|
0.40
|
0.97
|
88
|
|
5
|BOINC 100% - 2xAP26 ; LCD on ; FID 100% + VID 1.0000V|
0.36
|
0.97
|
79
|
|
6
|BOINC 100% - 2xAP26 ; LCD on ; FID 100% + VID 0.9500V|
0.34
|
0.97
|
75
|
|
7
|BOINC 100% - 2xAP26 ; LCD off ; FID 100% + VID 0.9500V|
0.33
|
0.97
|
73
|
|
8
|Idle ; LCD on ; FID 12.5% + VID 0.9500V|
0.24
|
0.96
|
53
|
|
9
|Idle ; LCD off ; FID 12,5% + VID 0.9500V|
0.23
|
0.96
|
50
|

Tabela 3 - Komputer typu Laptop (naładowany) o konfiguracji:
CPU - Pentium C2D T9300 (2x2.5GHz) ; GPU - 8600GT ; RAM - 2GB DDR2 ; HDD - 1x 120GB + LCD 15.4" 1280x800 (świetlówka)


   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
|
L.p.
|
Stan
|
Pobór prądu [A]
|
Współczynnik mocy
|
Moc czynna + 2W1
|
|
1
|Idle ; LCD on ; FID 100% + VID 1.1375V|
0.17
|
0.93
|
35
|
|
2
|Idle ; LCD on ; FID 100% + VID 1.0000V|
0.16
|
0.93
|
33
|
|
3
|Idle ; LCD off ; FID 100% + VID 1.0000|
0.16
|
0.93
|
33
|
|
4
|BOINC 100% - 2xAP26 ; LCD on ; FID 100% + VID 1.1375V|
0.26
|
0.95
|
55
|
|
5
|BOINC 100% - 2xAP26 ; LCD on ; FID 100% + VID 1.0000V|
0.23
|
0.94
|
48
|
|
6
|BOINC 100% - 2xAP26 ; LCD on ; FID 100% + VID 0.9500V|
0.21
|
0.95
|
46
|
|
7
|BOINC 100% - 2xAP26 ; LCD off ; FID 100% + VID 0.9500V|
0.20
|
0.95
|
42
|
|
8
|Idle ; LCD on ; FID 12.5% + VID 0.9500V|
0.16
|
0.90
|
32
|
|
9
|Idle ; LCD off ; FID 12,5% + VID 0.9500V|
0.15
|
0.90
|
30
|

Legenda:
1 - pobór mocy przez miernik
FID - Frequency ID programu RMClock
VID - Voltage ID programu RMClock

Inne testy2:
Żarówka 60W - 0.27A ; 1.00 ; 60W
Listwa zabezpieczająca kompa - 0.01A ; 1.00 ; ~1W
TV CRT 29" Sanyo - 0.44A ; 0.63 ; 62W
Ładowarka impulsowa SonyEricsson Standby - 0.01A ; 0.86 ; NIEMIERZALNA
Ładowarka impulsowa SonyEricsson Ładowanie - 0.04A ; 0.76 ; 5W
Ładowarka impulsowa Nokia Standby - 0.01A ; 0.86 ; NIEMIERZALNA

2 - Podany prąd uwzględnia pobór przez sam miernik, moc jest podana bez 2W przypadających na miernik...

TJM

Jaka ta ładowarka do Nokii ? Mam nadzieję, że taka jak moja od 6120c, jeśli tak, to z czystym sumieniem zostawię ją w gniazdku 24/7 %-)

W razie jakiejś pilniejszej sprawy - jestem często dostępny na kanale IRC B@P, na forum czasami zapominam zajrzeć lub nie mam czasu.

Szopler


sesef

jak masz już miernik mógłbyś zmierzyć ile ciągnie TV na czuwaniu (ile ciągnie ta czerwona lampeczka :P)

Szopler

No właśnie zamierzałem, ale miernik zdechł (zaniża napięcie o 40V).

TJM

TV na czuwaniu to niekoniecznie sama czerwona lampeczka, w moim np. są dwa zasilacze - jeden włączany do sieci przekaźnikiem kiedy TV jest włączony, drugi włączony cały czas o ile TV jest fizycznie włączony do sieci, ten drugi zasila tylko sekcję odpowiedzialną za obsługę pilota i układ odpalania reszty przekaźnikiem, jest na transformatorze więc pewnie parę watów zasysa na dzieńdobry.
Najłatwiej chyba w instrukcji zobaczyć, do tej pory wszystkie TV w jakich dłubałem miały podany pobór prądu w trybie standby.

W razie jakiejś pilniejszej sprawy - jestem często dostępny na kanale IRC B@P, na forum czasami zapominam zajrzeć lub nie mam czasu.

Szopler

Mój stacjonar (PIV Prescott 3.0GHz) + Lapciak z T9300+GF8600GT + Żarówka 60W (około 5h świecenia) + stanby drukarki
zjadło w ciągu ostatnich 24h dokładnie 5.4 kWh.

Troll81


Don_Pedro

Ja zmierzyłem swój komputer - Intel Core 2 Duo E8500 podkręcony do 3.5 GHz, ABIT AB9 QuadGT, 2 kości ramu, 1 HDD, 1 DVD i wyszło mi:
spoczynek - 86 watów
praca - 124 waty  ;)
A kompiuter chodzi cały czas z włączonym BOINCiem 24 godziny na dobę  :attack:

TJM

Szopler mógłbyś podać co to dokładnie za model miernika i przybliżyć jego parametry ? Muszę kupić sobie coś takiego bo ciągle pożyczam, a w tym miechu pobiłem rekord na rachunku za prąd - 6,5 stówki za styczeń/luty to nie za wesoło, muszę pobawić się watomierzem no i raczej odbije się to na RACu  :ph34r:

W razie jakiejś pilniejszej sprawy - jestem często dostępny na kanale IRC B@P, na forum czasami zapominam zajrzeć lub nie mam czasu.

Szopler

Aukcja Allegro (zakończona) nr. 531828570

Z tym, że zalecana kolejność podłączania urządzeń wygląda tak:
1. Wtyczka urządzenia do miernika
2. Miernik do gniazdka

Wyłączanie w odwrotnej kolejności. (Bo przepięcie przy podłączaniu może go uwalić... pierwszy mi tak umarł, więc do drugiego wpakowałem Shottky dwukierunkową na 400V i jak narazie jest ok).


OxyOne

Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie.

[/url]

Szopler

Pomiar przez miesiąc... 3 kompy jak w podpisie (oprócz celerona). Wynik 163kWh.
W to należy wliczyć monitor + drukarkę (laser, rzadko używany) i lampkę.

OxyOne

1.65KWh - tyle bierze moj KAROLEK (2x Xeon 3.6GHz + 2x4870x2) - słodko
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie.

[/url]

gigi2000

O kurcze! :fright: prawie 2kW - tyle ma najczesciej farelka do ogrzewania :) Pierwsza moja mysl, ile to kosztuje? wyszlo mi ze ponad 500 zl miesiecznie ;) (zakladajac 24/7)

Pigu


Szopler

Za to klima się przyda jak w końcu lato przyjdzie ;).

sesef

Szopler jaki jest zasilacz w tym P4? Głównie o to chodzi czy ma takie coś jak aktywne PFC.

Troll81


sesef

Cytat: Troll81 w 27 Sierpień 2009, 18:07
lub pasywne...

pasywne 1-2w kradło u TJMa więc to da się jeszcze wycierpieć, dużo gorzej z aktywnym było.

Szopler